无线电温湿度
话题发布时间:2020-05-26 14:13:31
话题浏览量:584
无线电测点于无线电的接收器如何进行配置?
接收器出来的485的信号我如何去读取?
无线电温湿度跟无线电的接收器多长时间通讯一次?
一、配置无线电测点连接无线接收器
1、将无线接收器连接USB转485,插入电脑并打开配置软件 ,选择对应的串口号,点击“测试波特率”按钮,若能提示“测试成功”,则说明无线接收器主机和电脑连接正常。
2、无线主机是将无线测点数据信号转换成标准 MODBUS-RTU 协议,因此每个无线 测点都可以分配一个MODBUS 地址,地址从 1-200 均可。地址框里面的,灰色代表此地 址没有被分配,绿色代表此地址已经被分配了。若地址要清除已经分配的地址,则直接点 击对应地址的绿色块即可。
若要配置无线测点,则首先给无线测点上电,无线测点上电后前 20S 会处于配置模 式,此时要保证同时只有一个无线测点处于配置模式。然后点击想要分配的地址,若分配 成功则会提示“配置成功”,。否则提示“配置失败,请重新配置”,若配置失败,请按照无线测点的使用说明书确认测点是否处于配置模式。配置成功后,将此测点关机断电,再依次配置下一个无线电测点,最终所有的无线电测点都配对完以后,再统一集中开机上电即可。例如下图所示,则代表无线接收主机分配给无线测点的地址: 1、 2、3、10、11 这 5 个地址,无线测点通信频道为63,无线测点休眠时间为10。
二、读取无线接收器传输的485的信号
无线接收器采用485口标准MODBUS-RTU协议进行数据上传,无线接收器占用多个MODBUS地址,此地址根据无线接收器配套的无线测点数量有关。
例如:无线接收器下面配套的有4个无线测点,则无线接收器占用的MODBUS地址为4个,可以是1/2/3/4或者3/4/5/6如此,MODBUS主机问询这四个MODBUS地址,无线接收器均会应答,并且应答的内容为下面4个无线测点的真实的数据。
通讯基本参数编 码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400bit/s 4800bit/s 9600bit/s(可选,出厂默认4800) |
采用Modbus RTU 通讯规约,格式如下:
初始结构 ≥4 字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校验 = 16 位CRC 码
结束结构 ≥4 字节的时间
地址码:无线测点所配置的的通道地址,在通讯网络中是唯一的。
功能码:主机所发指令功能指示,本变送器只用到功能码0x03(读取寄存器数据)。
数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!
CRC码:二字节的校验码。
主机问询帧结构:
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
从机应答帧结构:
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC或者组态地址 | 内容 | 操作 |
0000 | 40001 | 湿度(上传数据为实际值的10倍) | 只读 |
0001 | 40002 | 温度(上传数据为实际值的10倍) | 只读 |
问询帧:
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x03 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC5 | 0xE9 |
应答帧: (例如读到温度为-10.1℃,湿度为65.8%RH)
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 湿度 | 温度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x03 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xff 0x9b | 0x79 | 0xFD |
温度计算:
当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。
温度:FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃
湿度计算:
湿度:0292 (十六进制)代表10进制数658,则代表湿度值为65.8%
=> 湿度 = 65.8%RH
同理,可配置多台无线测点,只要地址不冲突,便可依次通过接收器的ModBus从站口读取对应测点的温湿度。
三、无线电温湿度跟无线电的接收器的通讯时间
内置电池款无线电温湿度在电池供电状态下跟接收器的通讯时间即为配置的无线测点休眠时间 一般无线测点休眠时间为180S,用户可自行更改,但需注意的是无线休眠时间设置的越短设备耗电越快,续航时间也会相应缩短。无线电测点在充电状态下和无线接收器的通选时间固定为2秒。
