小主机水浸
话题发布时间:2020-05-09 15:19:57
话题浏览量:820
小主机的水浸装置,为什么有时候没有水却显示报警?
这种现象一般是两种情况引起的:(以下操作是水浸绳接的小主机S1 S2端子)
一是 现场湿度比较大引起的误报。 可以通过将水浸阈值调高来解决。操作方法:小主机主页面按确认按键进入菜单,“基础参数设置”-“水浸参数设置”,进入之后将水浸阈值改高一些。(步骤参考下图)
二是 水浸绳的两根黑色线路之间有接触的地方。 水浸绳是由两根感应线(黑色的)和两根支撑线(黄色线)组成的,如果水浸绳布线的时候,两个黑色线接触了或者导通了,那么会提示报警。如果水浸绳布线在金属或者其他导体上面的话,可以在水浸绳和导体接触的地方,给导体贴一层胶带。
备注:如果水浸设备用的是485信号设备的话,调水浸报警阈值需要用串口命令调。
小主机的默认水浸报警阈值是500,可以根据实际情况适当调高报警阈值减少误报情况。设置方法如下:
在主界面下按确认键进入菜单界面,短按向下键选择“基础参数设置”,通过短按向上或向下键找到“水浸参数设置”后按确认键进入设置,设置好数值后长按确认键保存就可以了。
