机房监控主机
廿柒1
话题发布时间:2020-09-05 08:45:58
话题浏览量:602
机房监控的主机,机载水浸,把水浸两个端子进行短接,主机没有继电器吸合的声音,这是有哪些原因造成的?
用户89480
2020-09-05 11:09:22
主机接水浸设备和其他的设备,需要关联使用继电器功能,主机和设备主机需要通过配置软件,才能配合使用,具体的操作可以联系我司的技术支持人员。
1 楼
用户482585
2020-09-05 11:11:35
1.通道参数是否设置关联继电器,且所关联的继电器的工作模式须设成自动模式。
2.通道的数据来源是否正确,数据来源应为机载水浸状态。
3.通道的上限是否设置正确,要设成一个小于100的数值,80或90都可以。
2 楼
请登录后发布您的看法!