wifi集中器接管道风速和声光报警器,要求风速低于0.5m/s时声光报警器要发出报警,设置和接线时要注意哪些问题
全是发光i
2020-09-21 09:58:10
WiFi集中器配置软件里面的限值是实际值的0.1倍(默认对数据进行了除以10的处理),但是风速上传的数据为实际值的10倍(如图),所以配置软件风速对应通道的下限值设成0.5即可。

1. 如果WiFi集中器的继电器出厂前已做成有源输出的话,声光报警器接线时要注意区分正负, RO 为 有源信号正极,RC 为有源信号负极

2. 如果继电器是无源输出的话,则需要串个电源进去给声光报警器供电。