关于小主机数据更新的问题
等会我ID我不催你
话题发布时间:2020-05-09 09:23:50
话题浏览量:622
使用的是XZJ-100小主机,下面接了3个485型温湿度变送器。通讯没有问题,现在就是温湿度数据在小主机上刷新的太慢了,有没有好的解决办法?
用户482585
2020-05-09 13:30:25
最佳答案
打开小主机配置软件---搜到设备后双击设备读取参数,读取成功后去modbus参数选项, 读取modbus参数,然后选择槽位4之后的槽位确认一下从站地址后面的启用有没有勾选,如果勾选的话就取消勾选点写入modbus参数。
用户585027
2020-05-09 10:34:26
1 楼
用户482585
2020-05-09 11:28:04
用配置软件确认一下在modbus设备参数选项有没有启用多余的槽位,默认小主机是启用前8个槽位的
2 楼
等会我ID我不催你
2020-05-09 12:01:02
3 楼
用户482585
2020-05-09 13:30:25
打开小主机配置软件---搜到设备后双击设备读取参数,读取成功后去modbus参数选项, 读取modbus参数,然后选择槽位4之后的槽位确认一下从站地址后面的启用有没有勾选,如果勾选的话就取消勾选点写入modbus参数。
4 楼
请登录后发布您的看法!
去登陆
发表内容为本站会员交流之用,不代表网站立场,且不支持任何商业行为!