RS-ETH-M自带一路遥信输入,我想利用这一路开关量对接消控系统,获取消控系统状态,请问在-K平台上怎么添加集中器自带的这路开关量

全是发光i 2021-03-17 09:12:47

1、首先需要在集中器的通道地址中写入一个 255 地址,哪一路通道写的地址是 255 哪一路通道采集的是集中器自带的那一路开关量,在平台上的第几个节点就采集的是开关量;以下图为例,则说明集中器的第八个通道采集的是集中器自带的开关量,相应的在平台的第八个节点上显示的就是开关量状态。

888ecbd2c889368f99ff0681a8d63c0f.png

2、然后在 -K 平台上正常新建网络型设备即可,然后将对应节点的设备类型选择开关量即可完成采集

(若集中器按照上图的进行设置,则表示第八个节点采集的是集中器自带的开关量状态)

82552bef45c4d63b93b239d89919dcfa.png

3、若还有任何相关疑惑,可以联系我司的技术人员或者业务员,给您单独的讲解或者远程调试。