小主机接m88模块有什么注意事项吗?怎么接线?怎么设置modbus参数里的选项?

全是发光i 2021-05-28 09:08:36

小主机在接M88的时候首先得知道M88的地址码和波特率(一般出厂默认是 1,4800,也可以使用我司配置软件进行测试和修改),然后把M88接在主机的CN-M口上,Modbus参数的设置如图:

f7528a8b8e822c16acb23ef72bac85fe.png

注意事项:

1、M88是不需要占用通道的,所以设置时只设置Modbus参数即可

2、M88也是一个485设备,也要接在CN-M口上,所以M88的波特率需要和CN-M口上接的其他485设备保持一致,并且和主机的通信波特率保持一致,如图:60d67cb57b6483ea583f0625b3f8f0a2.png,并且4885地址不可以和其他设备冲突