RS-WSDNET-C主机采集标准modbus协议浮点数温湿度数据异常
用户980026
话题发布时间:2021-09-10 19:04:04
话题浏览量:1070
我的温湿度传感器是modbus协议
温度 2个寄存器 是标准的4个字节浮点数
湿度 2个寄存器 是标准的4个字节浮点数
但是主机采集的数据异常
采集到得
温度1690.2℃ 实际温度 28.3℃
湿度1694.5% 实际湿度 50.6%
主机配置在附件图中



用户89480
2021-09-16 16:00:00
这个情况,您可以具体的联系一下我司的技术人员,调试一下,先将您的温湿度传感器是modbus协议交由我司的技术人员看看一下,我们看一下具体的数据格式和数据的解析方式方能确认问题原因在哪里,您的这个描述看,具体的问题原因不好确认。(您可以监听一下主机下发的数据和设备回送的数据帧,或者发给我们具体的看下)
详细说明和资料可以联系我司技术人员,给您单独讲解。
售后热线:400 085 5807
售后 QQ:400 085 5807
我们将在收到信息后,第一时间联系您,给您提供一对一技术服务、回复,解决问题!
1 楼
请登录后发布您的看法!
去登陆
发表内容为本站会员交流之用,不代表网站立场,且不支持任何商业行为!