RS-RJ-K监控平台是否能标准的modbus协议的通用第三方仪表?
话题发布时间:2021-11-08 14:55:38
话题浏览量:1034
RS-RJ-K监控平台是否能标准的modbus协议的通用第三方仪表?
或者有哪块软件 适合这方面的应用
RS-RJ-K监控平台是本公司推出的一款环境温湿度监控平台软件,可接入本公司的RS485型温湿度变送器、以太网型温湿度变送器、WIFI无线型温湿度变送器和GPRS无线型温湿度变送器,组成温湿度监控网络。软件可运行在WIN Server 2008、WIN7、 WIN8、WIN10等操作系统。具有温湿度采集、记录、报警的功能,可支持平面图数据展示,方便整体监控。
本平台是我司自主研发并申请国家软件专利的软件,拥有完全自主知识产权的平台软件,
咱时不支持其他的公司产品的标准的modbus协议接入我司的平台软件,
可以联系我司工作人员,提供一下第三方仪表的modbus协议,看一下是否可以通过我司的采集主机,将仪表的数据通过主机采集到平台端
详细说明和资料可以联系我司技术人员,给您单独讲解。
你好 前段时间较忙 这才回复,抱歉
没什么第三方协议,第三方的数据 别人的都是标准的modbus协议,挂到你们软件上就显示异常,这个问题有没有解决的办法,哪怕是增加主机的转换协议硬件成本,因为这软件上有你们的温湿度,别人的数据也要上来,不可能一台电脑 装多家的上位机软件,或者你们的这非标协议,有没有协议转换器,哪怕是额外付费,谢谢
我的联系方式:15335193275
您有