数据机房频繁告警漏水,仔细检查完毕,没有发现漏水现象,水浸绳也重新全部重接了一遍,水绳也检查没有水渍和冷凝水现象,壁挂王字壳水浸变送器 084对空气湿度敏感吗?机房湿度40%,室温20℃,难道是水浸变送器 084故障损坏,造成的频繁误告警?求大神给帮忙解决一下。
这种的一般是水浸的灵敏度阈值设置的太低了,现场空气比较潮湿 有温差 容易凝露,漏水绳上容易形成水雾就会误报,你把阈值调高一点就没这个问题了。